Ahoj, mám Cívka navržen pro práci při 50 Hz. 2,2 mH, 80 Amp, 415 Volt. Nicméně, alongwith 50 Hz signálu, dále 5. harmonické (250 Hz) a 7. harmonické (350 Hz), signál proudí induktor. Má změna indukčnosti nebo zůstává konstantní pro všechny tyto frekvence?
 
Indukčnost zůstává konstantní, ale reaktance (odpovídá odolnosti proti AC) se zvyšuje s frekvencí. (Reaktance XL = 2 * pi * frekvence * indukčnost) Mějte na paměti, že reaktance samotné nezastaví harmonické. Myslete na své induktoru jako vrchol (série) odpor děliče napětí a dolní (náklad) odpor přičemž zbytek svého obvodu. Pokud je dolní odpor je velmi vysoká hodnota tam bude jen velmi málo pokles v horní. Co byste měli zvážit, je přidání kondenzátoru přes náklad straně cívky, aby se low-pass filtr obvodu. Brian.
 
Také consisder BH křivky cívky jádro jako funkce frekvence.
 
Děkuji vám za vaše Brian rychlou odpověď. Mám řady LC obvod paralelně k transformátoru sítě. Mým úkolem je odfiltrovat maximální harmonické, než se dostanou sítě. Co si myslíte, že by měl být můj přístup? V = 254 V (jednofázové) a 440 V (3 fáze) 5. harmonické proudu: - 90 7. harmonické proudu: - 40 LC obvodu by sloužily jako pasivní filtr harmonických.
indukčnost zůstává konstantní, ale reaktance (odpovídá odolnosti proti AC) se zvyšuje s frekvencí. (Reaktance XL = 2 * pi * frekvence * indukčnost) Mějte na paměti, že reaktance samotné nezastaví harmonické. Myslete na své induktoru jako vrchol (série) odpor děliče napětí a dolní (náklad) odpor přičemž zbytek svého obvodu. Pokud je dolní odpor je velmi vysoká hodnota tam bude jen velmi málo pokles v horní. Co byste měli zvážit, je přidání kondenzátoru přes náklad straně cívky, aby se low-pass filtr obvodu. Brian.
 
Železo ztráty v jádru cívky zvýší se zvyšující se frekvencí. Musíte umístit své řady okruh v sérii s výstupem, jako je četnost stoupá, je více impedance v sérii s ním. Máte-li umístit souběžně s výstupem, můžete rezonovat okruh, takže to vypadá jako zkrat, ale jen na jednom kmitočtu, tak to může zářez z 5., ale jeho impedance se opět zvýšila na frekvenci 7., tak to projde. Je-li jeho v sérii s výstupem pak to musí řešit s plnou fundemental aktuální. Samozřejmě, pokud je krátký na 5., může váš generátor / cokoliv řešit s tím? Upřímný
 
Chcete-li upřímný Vím, že teorii, ale nemám žádné zkušenosti s filtrováním na těchto úrovních výkonu. Řekla bych, že dobré řešení by bylo použít buď pi sítě (CLC), nebo dvoustupňové LPF (LC-LC), ale jako chuckey upozorňuje, zkrat může způsobit nadměrné harmonické proudu u vyšších frekvencí a přetížení váš zdroj. Myslím, že moje řešení by bylo dvoufázový LC filtr, dva induktory v sériích s capacitor na další řádek po každém z nich. Dalo by se možná dělat je rezonanční dát extra potlačení, ale které by mohly způsobit další problémy. Co je zdroj energie? Zdá se, že je velmi bohatý na harmonické výstupu. Brian.
 
Jak již bylo zmíněno v chuckey, budete potřebovat série LC obvod ("absorpční obvody") pro každou harmonickou být filtrovány. Pro aktuální ve 250 a 350 Hz provoz, musíte použít koeficient snížení proudu na cívce určen pro 80A 50 Hz, aby zvážila ztrát v jádře. Ale budete muset znát poměr jádro / vinutí ztráty a určené magnetizaci dusit. Nejlepší způsob je požádat výrobce pro odlehčení faktory. Měli byste také vědět, impedance sítě v harmonických frekvencí se rozhodnout, zda paralelní LC obvody jsou dostatečné, aby vytáhnout většinu harmonického proudu. PS:
zkrat harmonické může způsobit nadměrné proud u vyšších frekvencí a přetížení váš zdroj
Chceš říct, že mřížka zdroj energie.? Ne Harmonické filtry, jak bylo plánováno jsou zde zcela běžné. Typicky, impedance sítě dostatečná indukční oddělit filtry. Pokud jiných rostlin mají stejný transformátor, je tu určité riziko vytáhnout harmonické proudy z vnější strany a přetížení filtru obvodu. Myslím, harmonické proudy jsou generovány usměrňovač nebo SCR obvody Power Conversion. Použití low-pass nebo jiné sériově zapojených filtrů mezi mřížku a místní rozvody by způsobilo obrovské napětí, harmonické a možná selhání citlivých zařízení.
 