Dolní pásmová propusť dělat problém

G

garg29

Guest
Ahoj, já jsem se snaží číst teploty s termočlánky, pro který jsem udělal zesilovací obvod, po kterém i krmivo zesílené napětí do Low-pass filtr k odstranění hluku.Chcete-li být upřímný já nevím, jak na design LPF, ale poté, co viděl z některých aplikací jsem použil ten, který jsem ukázal na připojeném schématu.To je samo o sobě LPF zavádí obrovský hluk.Výstupní napětí is'nt stabilní po tomto, jako je skákání kdekoli mezi 674mV do 698mV na konkrétní pevné vstupního napětí.Mám-li odstranit tuto LPF výstup je velmi stabilní.Ale já myslím, že může být nutné tuto LPF, protože jsem musel použít tento okruh v hlučných průmyslových podmínkách.

Prosím, řekněte mi, co dělám chybu.

Díky

 
Ahoj GARG29,

1.) Používá jakékoliv univerzální operační zesilovač LM324, ale ne
2.) Použití duální napájení (je-li k dispozici) namísto jedné nabídky (jak je uvedeno v doc)
3). Jediného dodání funguje pouze v případě, že výstup z prvních zesilování fázi postava má stejnosměrná složka cca.1 / 2 Vdd.Myslím, že to není případ pro vaši aplikaci.
4.) R, C komponenty výnos 3-dB-corner frekvence app.ω = 2000 1/rad.
Znamená to vyhovět Vašim požadavkům?

Další otázky?

 

Welcome to EDABoard.com

Sponsor

Back
Top