C
cks3976
Guest
Vážení Gurus, jsme navrhování 12-vrstev PCB, které by měly provádět velmi vysoký proud (70A) z 48V zdroje. Jsem vyhrazena 8 vrstev pro napájení a pozemních signálů. Montážní otvory a průchozí otvory špendlíky na tabuli způsobily značné pusté oblasti, na všech těchto elektráren rovinách. Rozměr CB je 17,0 "X 1.80". Minimálně 900 mils s vodiči o šířce je zapotřebí 2 oz mědi nést celkem 76 amper proudu podle některých kalkulačka. Ale vzhledem k těmto dutin jsem dostat minimálně 200 mils s vodiči o šířce na některých místech v DPS. Máme více napájecích letadla na PCB s téměř stejným měděným oblasti na více vrstvách, které jsou šity pomocí prokovy (16 mils vrták a 32 mils pad). Dělám pravdu, nebo jsou tam něco, co jsem tu chybí? Jakákoliv pomoc v této je velmi ceněn.