Ahoj, potřebuju vědět, vodičů k použití pro:

12 VDC @ 15 zesilovačů a na délku 5 metrů.Toto jsou maximální hodnocení, systém nebude spuštěn na 15 amper po celou dobu.

Pokud někdo může vysvětlit mi vzorec a / nebo kabel AWG číslo.

Samozřejmě chci použít právo kabel a ne větší.

Každá pomoc je velmi vítána.

 
Google "AWG" a najít v tabulce, vyberte drátku pro vaše potřeby!

 
Díky za vás odpověď.

Udělal jsem to a mám otázku.

Informace, které jsem viděl, je v souvislosti s 120 VAC, bude počet AWG uplatňovat stejná pro 5 voltů DC?

Jde o

 
Nemyslím si, že je velký rozdíl.Při použití střídavého proudu a při kmitočtu dostane vysoké, proud inklinuje k toku na povrchu (skin efekt), tak jeden může být potřeba použít větší drát pro AC než pro stejnosměrný proud.

 
daviddlc,
Řádné vodiče k použití závisí pouze na aktuální, nikoliv napětí.V USA, správnou vodiče pro 15 obvodů ampér pro dům vedení je 14 Ga podle národní elektrický kód.14 Ga drát má odpor cca 0,0074 ohmů / metr, nebo 0.037 ohmů na 5 metrů.To by mělo za následek úbytek napětí cca 0.55V.Z hlediska bezpečnosti je minimum (nejmenší) vodiče, které lze použít, závisí na oteplení drátu při maximálním zatížení a teplotu rating izolace.