jak měřit indukčnost na současných transformátor

P

pfaisalbe

Guest
Nazdar

Snažím se měřit indukčnost současných transformátoru (200 / 5 A, 33 kV).Zpočátku jsem použít LCR metr, má tři frekvenční rozsahy.Dává velmi odlišné hodnoty v těchto frekvencích.Později jsem použil jednoduchý voltmetr a ampérmetr metodou pomocí Z = W / I.Tato metoda poskytuje výsledky v závislosti na vstupní úrovni.Pokud vezmeme bod nasycení pouze zůstává V dlouhodobých a krátkodobých nikoli.Jsem zmatená, existuje i tak najít CT indukčnost bez chyb?.

Myslím, že L je nezávislý Periodicita a XL je závislé na kmitočtu, je to pravda?

Prosím, dejte mi pomůže, pokud neexistuje žádné řešení tohoto problému

Faisal

 
Měli byste vědět, nasycení napětí z transformátoru specifikace a uplatňovat napětí nižší než nominální rating.

Měření s LCR metr při nízké frekvenci (např. 100 Hz) by měla v podstatě správné hodnoty.Avšak běžný transformátor není povinen mít určitou indukčnost pokud induktivní proud s maximální povolené zatížení impedance je menší, než je uvedeno aktuální chybu.

 