PIC Obnoví-li soleniod přepínače

A

amrstaha

Guest
I'm using PIC16F876 v obvodu, který změní ON / OFF elektromagnetický ventil.Ventil cívka pracuje s 220V AC.Používám relé mezi MCU a elektromagnetický ventil.Nakonec, když se ventil přepínače, mikrokontroléry resetuje.Coud mi pomoci tento problém vyřešit?

Thank you in advance.

 
Některé další informace týkající se obvodu, prosím.Schematický pokud je to možné ...
Jak se připojit relé na PIC?Přímo, nebo přes tranzistor?
Údaje o relé?
Kód pro PIC?
atd. atd. ..

/ Booter

 
Provize z solenoid vinutí vytváří bodec, který způsobí reset PIC.Pokud by se jednalo solenoid DC, navrhuji přidat úlovek dioda paralelně s vinutím.Ale vy jste solenoid AC a jednoduchá dioda LINK a nebude fungovat - to opraví cívky napětí.Nikdy jsem se zabýval solenoidy AC, i když pár věcí přijít na mysl:

- Snubber okruh
- Přechodné napětí tlumičem (TVS)
- Konečně, můžete optoisolate solenoid z PIC.Toto řešení je téměř zaručeno, že práce, ale to vyžaduje další hardware.

 
Nemyslím si, že je PIC resetovat solenoid ..Vypadá to, že relé příčiny tohoto problému ..
Pokuste se připojit k RF sytič relé nabídky, 100nF čepici hned vedle PIC a ochranná dioda (to je nutné!) Paralelně s cívkou relé ..podle připojeným obrázkem ..

Pozdravy,
IanP
Omlouváme se, ale musíte přihlásit do zobrazení tuto přílohu

 
IanP napsal:

... a ochranou diodu (to je nutné!) paralelně s cívkou relé ..
podle připojeným obrázkem ..
 
Citace:

I'm using PIC16F876 v obvodu, který změní ON / OFF elektromagnetický ventil.
Ventil cívka pracuje s 220V AC.

valve.
Používám relé mezi MCU a elektromagnetický

ventil.
 
IanP napsal:Citace:

I'm using PIC16F876 v obvodu, který změní ON / OFF elektromagnetický ventil.
Ventil cívka pracuje s 220V AC.

valve.
Používám relé mezi MCU a elektromagnetický

ventil.
 
Myslím, že bys měl nejprve určit, co se resetuje obvod, relé, nebo něco jiného?Prvním krokem je spuštění obvod s relé, ale bez ventilu.Micro-li to reset, víte, je to relé.Pokud ne, je to ventil.

 
Nazdar,

Dejte 102pf keramický kondenzátor mezi pin reset a zem a užívejte si.

Potvrďte mi Výsledek ....mas_mdk (at) hotmail.com

Hezký den: D

 
AmirSaleem napsal:

Dejte 102pf keramický kondenzátor mezi pin reset a zem a užívejte si.
 
HI, Place zenerovy diody 5,6 voltů přes PIC VCC a GND spolu s kondenzátorem o 100nF.Také připojení MCLR pin přímo na VCC nebo přes odpor 10K a pak použít diodu z MCLR na VCC, Cathode diody na VCC.

Paul.

 
Viz tento Pokyny pro výběr Kontakt ochranu obvodů.http://www.relaycenter.com/cgi-bin/guide.pl?sesid=E3358790757X1422&SNAME=&SMAN=Select manufacturerTento článek vám ukázat, že nastanou problémy s přechodem na reaktivní zatížení (napětí puls, aktuální puls, respektive na induktoru na zem, kondenzátor proti zemi)
http://www.aemc.com/techinfo/appnotes/clamp_on_meters/App_Clamp-OnMeters_InrushCurrent.pdfAnalytické vyjádření problému
http://www.power-one.com/technical/articles/inrus_e.pdfLevné řešení k řešení in-spěchu proudy
http://www.edn.com/contents/images/30702di.pdfZa zásluhy o díkůvzdání?
Naposledy upravil teteamigo dne 11.července 2006 10:53 scénograf: 4 krát v celkem

 
Myslím, že u můžete přidat optočlen mezi PIC a solenoid.Tím se zabrání PIC reset.

 
Použít jiný PIC, který má jasný mistr oslabit schopnost je jednodušší, než dělat hluk filtry.!
I čelí podobným problémem v 16F84A a nakonec se stěhoval kód 16F628A a problém je vyřešen.
Snubber síť je jiné řešení.ale nemůže zaručit 100%!

 
To může být kvůli vysoké napětí solenoidu je manipulace.
Musíte použít odhlučněné filtry v napájení.

Nashledanou

 
Napsal jsem, že připojení k 10.07.2006 102 pf kondenzátor s MCLR A GND,

Omlouváme se za chybu,

Připojte 102 pf kondenzátor mezi Vcc MCLR A S reverzní neobjektivní diod.
To je jistý, že problém bude vyřešen.Také jsem měl stejný problém, a zbavit se této sítě.

Také zkuste použít nízké logiky fungovat relé s pnp tranzistor místo PnP a pozitivní logikou.

Poděkování a odpověď.

 
hi amrstaha,

přidat nula přes detektor do obvodu.
zapněte spínač relé pouze na nulu přechod ac.
nejen minimalizovat EMI, ale také prodloužíte životnost relé.

můžete najít nějaké informace od nuly přes detektoru od Atmelu.

hodně štěstí

 
to je problém emi / emc.Chekc následující body a můžete mít řešení:
1.Je vaše křišťálové řádně uzemněné?pokud ne, zkontrolujte, že horizontální a pozemní těla.
2.jste provedena MCLR okruhu podle doporučení v katalogovém listu.Pokud váš řadič podporuje interní MCLR, vnitřní použití.to je více stabilní v problémech EMI.
3.dát volnoběžkou diody na solenoid spínač.
4.ujistěte, že máte umístěno oddělení capacitos blízkosti regulátoru.použití decap a 10UF čepici paralelně k ní.
5.používáte pro všeobecné účely baord s hodně drátů??dráty jsou možné vyzvednout EMI.Pokud žádný z výše uvedených pracovní použití plošného spoje nebo vynechat jako mcuh drátu je to možné.drát funguje jako anténa pro EMI!

Pokud to není váš problém vyřešit, napište mi na Bahl (at) terronmicrosysyems.com

Přeji Vám vše nejlepší!

 

Welcome to EDABoard.com

Sponsor

Back
Top