RS485 komunikační šum

K

krunal_299

Guest
Ahoj všem zde!
Mám dotaz ohledně některých zrušení techniku hluk.
Mám ARM kit, který je konfigurován tak, aby byly RS485 komunikace s AC pohon.
Drát GND mezi motorem a ARM kit je jen jeden, spolu s 485 kabel (cca dlouhá z 1 m).
Nyní, když ARM začíná komunikace s pohonem přes 485, o / p LED diody připojené na typicky port špendlíky dostat signál náhodně.
To se stává někdy a není někdy. (Tj. náhodně.)
Jak se lze vypořádat s touto situací?
Veškeré návrhy budou srdečně appriciated!
Díky & S pozdravem!

 
Můj názor je třeba ovlivňovat vedení s pullup linka a pulldown B pomocí rezistorů.

 
oh!Již používá.
Mohu použít optoisolator pro různé GND pro 485 komunikace?
Pokud ano, pak který z nich je lepší volba, a jak ramenní i připojit?
Čeká se na odpověď.
Jde!

 
Ahoj,
Opto izolátor pomůže v případě, že hluk vidíte, je vzhledem k zemi spojku.Můžete použít 6N137 typu opto a měli byste použít na TTL úrovni před RS485, na výstupu Micro.Pak byste měli používat izolované pro napájení 485 IC a izolované části opto.Můžete si odvodit to napájení z jiného vinutí síťového transformátoru.
Ale z vašeho popisu, se zdá být vzhledem k některým moc rušení z napájecí sítě, pokud AC pohon je vaše kontrolována, máte jakýkoli zdroj, vysoká spínací proud od SCR / Kapacitní / etc Motor, který způsobuje závažné narušení sítě?Zmínil jste, že vaše 485 na řadič je pouze jednou nohou pryč.
Jak se ve vaší síti důvod připojen k celkové systém, který zahrnuje vaše Micro Controller, AC pohon systém atd.?Je bezpečnost země připojena na ARM kit straně, stejně jako na AC pohon stranu, pokud ano, existuje riziko, PRT z důvodu zpětného z AC cesta prochází signál důvodu ARM.Pokud ARM a jeho logika je získání energie z 2pin AC plug typu, problém bude to nepřijde.Těžké spínací důvodu aktuální, pokud existují, by mělo být zabráněno ve vstupu ARM strany.To znamená, že připojení k bezpečnosti země by měly být pouze na disk straně a ne na ARM straně.
Je nějaká šance na jiskření v contacors, relé atd. v mechanice straně AC?, Pokud ano, budete možná muset ARM být stíněný.Jedna věc, kterou můžete snadno vyzkoušet, je udržet ARM pár metrů a připojit se k řízení kontroly pomocí delší RS485 twisted pair drátu.Také v tomto případě použít jiný zásuvky pro připojení síťového na ARM obvodu, aby se zabránilo sdílející stejný výkon rada pro pohony.
S pozdravem,
Laktronics

 
Ahoj Lacktronics!
Díky 4 takové popisná odpověď.
Můj systém je napájen z jedné zásuvky (3 pin: Phase, Neutral, Earth).
Pak je distribuován do AC pohon a SMPS.
SMPS feed moc ARM kit.
A všechny GND (ARM signál GND a AC pohon 485 GND) je připojen k bodu EARTH ze zásuvky.
Citace:

Máte nějaký zdroj s vysokou spínací proud od SCR / Kapacitní / Motor etc
 
Ahoj,
No, No, No ...Neodstraňujte z důvodu SMPS, bude to vyžadovat.Pokud to není problém, aspoň pro testovací účely, pohybovat SMPS a ARM kit pryč asi 3 metry a připojit SMPS 3-pinový konektor na jiný zásuvky elektrické sítě.Zkuste stínění ARM kit.
Myslím, že s použitím optoisolators bude nutné, a pokud jste ještě dostat síťové napájení poruchy, možná budete muset použít stabilizátor a síťové filtrování pro napájení SMPS.Doufám, že vaše SMPS je přiměřeně hodnocen.
S pozdravem,
Laktronics

 

Welcome to EDABoard.com

Sponsor

Back
Top