uzemnění Otázka

M

maheshkuruganti

Guest
Musím udělat nezávislé 30V 10A napájecí zdroj.To musí být taková, že bychom měli být schopni Série a paralelní port pro více napětí nebo proudu.To je nyní jednoduché.Ale já teď Zemi podvozku a také ze střední Transformer.This by pak vyloučil jakoukoliv kombinaci, takže moje otázka je třeba Sekundární transformátoru připojení k Zemi nebo not.Please řekněte mi, zda bych měl důvod pouze podvozek nebo obojí . Thank You

PS: Používám kovovém pouzdře.:

 
Podvozek a např. transformátor jádra by měla být připojena k ochranné zemi, ale vedlejší, musí být izolována dodávky laboratorní moc.Dvojité izolace primárního napětí je nutné z bezpečnostních důvodů.Také řada propojení jednotlivých jednotek se musí dávat pozor na hodnocení izolační napětí a bezpečnostní předpisy.DC napětí nad 60 V, jsou považovány za nebezpečné a vyžadují ochranu proti dotyku.

PS: 1010 ČSN EN 61010, respektive je příslušné bezpečnostní normy pro laboratorních přístrojů.Technické univerzity by měly mít přístupné v knihovně.

 