VTR - Maximální proud senzoru bez poškození?

W

wzdreamer

Guest
Jaká je maximální proud VTR Pt1000, který by neměl způsobit poškození čidla?

 
Můžete pravděpodobně krmení více než 100 mA, ale co vnitřní teplo vytvořené tímto aktuální?Čtení bude mít chyby způsobené důvod.
DrWho

 
Vím, že aktuální více než 1 ma může způsobit samo-topení ...a nedoporučuje ....

Ale mám takový vzorek VTR Pt1000, které přestaly fungovat v mém demo / proto kit ...Nevím, proč ...
Domnívám se, že důvodem je větší proud, ale nemůže pochopit, jak to může přihodit.Pokud můj současný generátor přestávka -
max. současný by měl být menší než 5 mA ....

Myslíte si, že tyto 5mA může zlomit čidlo - Pt1000?

 
5mA * 5mA * 1000Ohm = 25mW, bude zničit čidlo za méně než minutu.Použijte <1mA s řízeným aktuální generátor a použije aktuální pouze v případě, že se měření.

 
Ano,
četl jsem, že současná doporučená pro Pt100 je 1 mA (aby se zabránilo od sebe-topení) a pro Pt1000 0,1
až 0,2
mA (max 0,5 mA, aby se zabránilo od sebe-topení).Věděl jsem, že současná doporučená pro Pt100 1mA, a předpokládá, že je stejný pro Pt1000, přesto, že je moc dissipace 10x oproti Pt100.

Děkujeme za Vaše doporučení!

Co mám dělat, když chci, aby opatření 24h non stop?
Chcete-li začít aktuální měření před a po zastavení měření jednou za 5 sekund například?

 
Předpokládám, že máte nízký-pass filtru v čidlo signál cestu.Pokud tento filtr má časová konstanta 50ms, měli byste použít reference aktuální (1 mA nebo méně) app.500ms před měřením a zastavit jej ihned po konverzi dokončit.Tento způsob opperation alows větší využití současného a vydal přesnější výsledek, aniž selfheating.
Teplotní změny jsou velmi pomalý proces.Kromě senzoru sám má velmi pomalé reakce - více než 20sec.Myslím si, že by měl měřit asi 2 krát za minutu.

 
Děkujeme vám!

Ano, jsem plánujete používat schematicky na obr.
5 / 4 stránky v AN687 na mikročipu.

2 OpAmps se používají pro běžné generátor, který vyžaduje napětí Odkaz na 2,5 V,
například LM336Z2.5 nebo druhé.
1 operační zesilovač se používá k výrobě kabelových odpor odškodnění při použití 3 drátového snímače
1 operační zesilovač je použit jako napětí předzesilovač s nízkým tyč 2-pass filtru.

I'll upgrade okruhu přidat podporu pro zastavení proudu.Například s
jednoduchý zastavení Napětí Reference.

Měl bych začít současný generátor minimálně 1 sekundy před odběrem vzorků a měla by
stop po měření.I'll výpočet času, abyste se ujistili, že všechny přechodná
procesy by měly projít, a když se stane stabilním everithing bych začít odběru.

Spouštění a zastavování aktuální generátor je dobrý nápad.
Ale můj problém je v tom, že jsem spálil jeden VTR Pt1000 (koupil od Číny, neznámá
výrobce) minulý týden s 2.5mA aktuální.
Tak tohle je moje obavy, ne vypálit více RTDs

<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Úsměv" border="0" />

))

Moje váhání je to, co je nejlepší soubor konstantním proudem pro Pt1000, zisk z
zesilovače, které mají být bezpečné pro čidlo?
I v extrémních podmínkách - vadné OpAmps a atd (ocoz Nejsem paranoidní, aby
plán na ochranu senzoru při vysoké radiace nebo blesk nebo atd. ..)?

Je bezpečné používat 1mA aktuální s Pt1000, je-li senzor je použita s aktuálním
za 2-3 sekundy na / každou minutu?

 
Ano, je to bezpečné, ale budete mít špatný výsledek.Obávám se, že se zvýší selfheating čidla teploty.Přejete-li si můžete zkontrolovat pomocí různých proudů nebo období.Například: 1mA na 100ms, 250 ms, 500ms a 1 sec.

 
Děkujeme za návrhy!

Ok,
dám test Pt1000 s 1mA aktuální čas a sílu na 0,1 sec, 0,25 sec, 0,5 sec a 1 sec, jak jste je popsáno.
I tento test se po několika dnech, protože jsem havn't pracovní VTR nyní.

Myslím, že lepším řešením je použití 0,1 mA, 0,2
mA nebo 0.25mA proud a zesilovač s G = 10, G = 5 nebo G = 4.

Tady je můj jednoduchý výpočet:
Pt1000 s 0.2mA a zesilovač G = 5, krátký kabel (Rwires = 0 ohmů)
Urtd = 1000 ohm * 0,2
mA = 0.2V (0 stupně Celsia)
Uout = G * Urtd = 5 * 0.2V = 1V (0 stupně Celsia)
Urtd100degree = 1385 ohm * 0,2
mA = 0.277V
Uout100degree = G * Urtd100degree = 5 * 0,277 = 1.385V

Pokud mohu použít 12 bitový ADC s odkazem 1.5V Maximální teplota, kterou jsem schopen změřit je cca 130 stupni Celsia a přesně 10 kroků na stupeň Celsia.(1 krok rovná 1.5V / 4096 = 0.366mV a 1 stupeň Celsia, je z 3.9mV (0 stupňů), aby 3.7mV (130 stupňů) v důsledku non-linearity)

Když jsem opatření -200 stupni Celsia, na Uout-200degree = 0.1849V.

Moje rozmezí od -10 stupni se 110 stupni, takže budu mít informace ztrátu, přesto věřím, že to bude dobré i pro mě.

 

Welcome to EDABoard.com

Sponsor

Back
Top